5858漓漓 2018-01-26 15:37:13 | 广东省 安装 | 18808查看 3回答
电气系统图标示 WDZ-BYJ-3*2.5-MR,MT20/SCE
想请问一下电气系统图标示WDZ-BYJ-3*2.5-MR,MT20/SCE1.WDZ-BYJ 无卤低烟阻燃 交联聚乙烯绝缘铜芯线2.3*2.5 3根 截面积2.5mm23.MR 金属线槽4.MT20 穿电线管敷设 管径205.SCE 吊顶内敷设-MR,MT20/SCE是1.线沿金属线槽敷设,吊顶内敷设2.线穿(套)管,吊顶内敷设3.还是线穿管,管敷设在金属线槽上,吊顶内敷设
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.WDZ-BYJ 无卤低烟阻燃 交联聚乙烯绝缘铜芯线。 答:对2.3*2.5 3根 截面积2.5mm2。答:对。3.MR 金属线槽。答:有线槽时在线槽内敷设。4.MT20 穿电线管敷设 管径20 答:无线槽时穿电线管敷设。5.SCE 吊顶内敷设 答:线槽和电线管都在吊顶内敷设。
2018-01-26 15:41:29
-
MR: 是线槽内敷设MT:电线管SCE:吊顶内敷设WDZ-BYJ-3*2.5线桥架内敷设,出桥架沿电线管20吊顶内辐射
2018-01-26 15:42:33
-
1、MR 金属线槽----有线槽时在线槽内敷设;
2、MT20 穿电线管敷设 管径20 ---无线槽时穿电线管敷设;
3、SCE 吊顶内敷设 ---线槽和电线管都在吊顶内敷设。
2018-01-26 16:02:18