• 消控室到每层端子箱是多线制吗

    1.消控室总线到每层端子箱是多线制吗?为什么有人说是总线制有人说是多线制,消防分包的人说消控室到每层端子箱不允许总线制施工的 ,必须要分别多线制去施工,请问是不是这样的?
    2.防火门监控系统 防火门分机到每层端子箱是不是也是多线制的?


    补充问题:下图总线走法是否正确?分机分包
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.消控室总线到每层端子箱是多线制吗?为什么有人说是总线制有人说是多线制,消防分包的人说消控室到每层端子箱不允许总线制施工的 ,必须要分别多线制去施工,请问是不是这样的?

    答:多线制:从消防控制室(消防控制主机)到每个消防设备(探测器、声光报警器、消火栓按钮等等)都单独敷设一根线。

    总线制:从消防控制室(消防控制主机)到每层消防接线端子箱敷设一根线。这一根线把该层(本防火分区)的所有消防设备连接完。

    2.防火门监控系统 防火门分机到每层端子箱是不是也是多线制的?
    答:多线制:每个防火门分机必须敷设一根(经过层消防接线端子箱)到消防控制主机。
    总线制:每个防火门分机与该楼防火门监控分机出来的一路信号线(防火门总线)连接上,即可。
    你的截图是总线制,里面没有多线制。你画的截图一是正确的;截图二不正确,没有接线箱,一根管两根线(电源线、通信线)连接到所有防火门分机。



    2018-01-28 20:51:04 