1371804218@qq.co 2018-01-29 14:07:27 | 广东省 土建 | 1509查看 2回答
老师,你好!请问下当墙,柱和梁的混凝土强度等级相差≥5MPa套广东定额什么子目?图形算量怎么体现呢?
老师,你好!请问下当墙,柱和梁的混凝土强度等级相差≥5MPa套广东定额什么子目?千赢官网首页登录入口图形算量怎么建模呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
当墙,柱和梁的混凝土强度等级相差≥5MPa套广东定额正常套用 不同的 定额子目。图形算量按照不同的 墙柱梁 计算工程量,图中 高于梁板标号的混凝土 单独计算 工程量,在定额子目项中 调整混凝土的强度即可。
2018-01-29 14:13:39
-
答:软件是按柱垂直计算的,不计算左右的斜混凝土量,一般是忽略的,如果你认真,左、右按梯形计算混凝土量,并入柱中。梁扣减这一工程量即可,目前只能手算,软件没有这一设置的。非常感谢你向我提问。
2018-01-29 15:24:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看