丢丢 2015-08-19 08:56:50 | 山东省 安装算量GQI | 1591查看 2回答
安装,给排水问题
1.给排水管道穿楼板套管是否计算?套用什么子目。 2、供水管道吊架是不是不用计算,包含在管道内了? 3、给水的静水压力试验是否计算?套用什么子目? 4、排水的灌水试验是否计算,套用什么子目? 5、排水的通球试验是否计算,套用什么子目?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.给排水管道穿楼板套管是否计算?套用什么子目。排水管道不计算套管,给水管道套管如果是塑料管材按室外给水管粘结安装定额,扣除管件(山东省定额补充定额),如果是给水管是钢管,按一般穿墙套管计算
2、供水管道吊架是不是不用计算,包含在管道内了? 是的,不单独计算
3、给水的静水压力试验是否计算?套用什么子目? 4、排水的灌水试验是否计算,套用什么子目? 5、排水的通球试验是否计算,套用什么子目? 都包含在管道安装定额之中,不单独计算
2015-08-19 09:08:27
-
1.给水管道穿楼板套管是需要计算,套用“穿墙钢套管”子目;排水管道穿楼板不需要套管,所以也不需要计算。
2、供水管道吊架是需要计算,定额DN32以内的管道支吊架包含在管道安装定额内了,DN32以上的管道支吊架定额未包含。
3、给水的静水压力试验是不能再计算,管道安装定额已经包含。
4、排水的灌水试验不需要再计算,管道安装定额已经包含。
5、排水的通球试验不需要再计算,管道安装定额已经包含。
2015-08-19 09:15:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看