乾坤一掷 2018-02-02 09:11:07 | 安徽省 土建 | 1240查看 3回答
地下室外墙钢筋两侧水平、竖向钢筋配置不一样如何设置?
如图所示,请问这个样式的外墙钢筋怎么设置·新手·
补充问题:主要是水平分布钢筋不知道怎么设置?能否具体写下,我的这种设置不知道对不对?(2)C12@150+(2)C14/(2)C16@150+(2)C12@150
补充问题:主要是水平分布钢筋不知道怎么设置?能否具体写下,我的这种设置不知道对不对?(2)C12@150+(2)C14/(2)C16@150+(2)C12@150
补充问题:主要是水平分布钢筋不知道怎么设置?能否具体写下,我的这种设置不知道对不对?(2)C12@150+(2)C14/(2)C16@150+(2)C12@150
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应该这样设置,附加钢筋的输入,你应该没问题。比较简单。
2018-02-02 09:37:08
-
答;按下图方法定义即可。数据是我假设的,你按设计要求定义。只是给出格式。
2018-02-02 09:25:35
-
这个是在墙底部有附加的加强筋,这个附加的c16-150要在剪力墙的其他钢筋中定义输入的
2018-02-02 09:27:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看