KO 2018-02-03 14:45:07 | 江苏省 土建 | 1434查看 2回答
关于主梁相交时箍筋根数的计算
1、两个主梁相交,A梁箍筋正常计算,通长布置,B梁箍筋在相交两边各加三个附加箍筋,对吗?2.B梁箍筋分加密区和非加密区,计算B梁加密区箍筋个数时需要减掉附加箍筋的个数吗?计算B梁非加密区长度时需要减掉A梁宽度吗?
补充问题:A梁两边需要按箍筋加密区计算吗?即是不是可以将A梁当作柱子来看。
补充问题:1、两个主梁相交,不一定 是 :A梁箍筋正常计算,通长布置,B梁箍筋在相交两边各加三个附加箍筋。应该按照设计要求计算设计对此没有什么要求,那是否按照A梁箍筋正常计算,通长布置,B梁箍筋在相交两边各加三个附加箍筋?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、两个主梁相交,A梁箍筋正常计算,通长布置,B梁箍筋在相交两边各加三个附加箍筋,对吗?
——:不一定的,也许设计要求是AB都与附加箍筋的
2.B梁箍筋分加密区和非加密区,计算B梁加密区箍筋个数时需要减掉附加箍筋的个数吗?计算B梁非加密区长度时需要减掉A梁宽度吗?——:不扣减,是加密了的,附加箍筋的间距是50,咱梁的加密区是100的间距2018-02-03 14:58:12
-
1、两个主梁相交,不一定 是 :A梁箍筋正常计算,通长布置,B梁箍筋在相交两边各加三个附加箍筋。应该按照设计要求计算。
2.B梁箍筋分加密区和非加密区,计算B梁加密区箍筋个数时不需要减掉附加箍筋的个数。计算B梁非加密区长度时需要减掉A梁宽度。2018-02-03 14:47:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看