暖于情@ 2018-02-04 08:13:44 | 山东省 安装 | 4971查看 1回答
1.均压环是每个楼都有每个楼层都有?图纸说明和平面没有
2.引下线计算的时候是按柱内两根主筋计算,计算的时候是(地下+地上层高)*2计算?
3.所有电梯导轨接地40*4镀锌扁铁怎么计算
4.请问各位前辈有避雷接地或者整个安装工程的计算规则可以发给我下:我邮箱1248827860@qq.com
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、均压环规范要求:
(1)、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以内起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。(2)、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3对第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
2、引下线的根数看一下本地的定额解释,定额里是一根还是两根,安徽定额里已是两根。
3、电梯导轨的接地扁钢,按户内接地母线套定额。
2018-02-04 11:47:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看