ys871212 2018-02-04 12:55:41 | 重庆市 土建 | 641查看 1回答
关于墙插筋的问题
如图所示同意类型的墙,为什么一部分插筋没有,一部分插筋有。在计算结果中钢筋三维图中显示有插筋的,计算结果中有,钢筋三维图中没有显示插筋的,计算结果中也没有,条基的标高一致为同意类型条基。现在完全不明白这是什么情况了,请各位大神帮帮忙。而且我所画图中还有多处这样的情况,我都检查了条基的标高都没有问题。
补充问题: 我检查了条基与墙的标高,条基和剪力墙是相连接的。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一部分插筋没有,一部分插筋有。看一下 你的墙 是否 有的没有和基础相连,有的 相连接。
2018-02-04 14:43:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看