Ez****@163.com 2018-02-05 10:36:06 | 山东省 土建 | 628查看 2回答
需要??!
框架结构,实际施工的时候,基础梁顶标高是-0.2,首层地面有高差,一侧是+0.3,一侧是±0,砖墙砌筑完,需要回填土。(墙体分室内或者室外)1:这时一侧位置从--0.2到+0.3 位置的墙体需要抹灰吗?为什么?(墙体大部分砖墙,个别混凝土墙)2:这时另一侧位置从负0.2到±0位置,这段墙需要抹灰吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:这时一侧位置从--0.2到+0.3 位置的墙体需要抹灰吗?为什么?(墙体大部分砖墙,个别混凝土墙)答:临水侧应该抹灰,临水侧的墙内也要抹灰并做竖向防潮层。2:这时另一侧位置从负0.2到±0位置,这段墙需要抹灰吗?答:室内如果需要做防潮层,则需要抹灰。
2018-02-05 11:47:43
-
1:这时一侧位置从--0.2到+0.3 位置的墙体需要抹灰,2:这时另一侧位置从负0.2到±0位置,这段墙 不需要抹灰。总的来说 ,露出的墙面 需要抹灰,埋在地下的 不需要抹灰了。
2018-02-05 11:08:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看