156****0796 2018-02-05 16:17:41 | 河南省 土建 | 1156查看 4回答
墙下钢筋
在砌体墙(100mm、200mm宽墙)下无结构梁位置的楼板中附加2C14钢筋,锚入两端梁内12d,加的钢筋在钢筋算量里怎么处理呢?用什么计算比较准确呢?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的部位不多,大部分墙体下都是有梁的我这样的情况一般都是在单构件内计算的,简单看看在哪一个跨上有这样的情况,直接单构件完善一下就可以的没必要建模计算,那么麻烦
2018-02-05 16:19:44
-
用暗梁定义
2018-02-05 16:20:12
-
用单构件计算比较简单
2018-02-05 16:32:31
-
加的钢筋在钢筋算量里怎么处理呢?【加强该板强度】用什么计算比较准确呢?【可用暗梁或单构件设置】
2018-02-05 16:35:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看