自行了断 2018-02-06 09:19:00 | 广东省 安装 | 5664查看 5回答
电缆根数如何确定
做电缆的算量时,计算了电缆的长度,要乘以根数,根数怎么看?像:YFD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
里面表示的是芯数
那根数怎么确定?
能举个例子吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你这个是单芯分支电缆 4根185的 1根95的
2018-02-06 09:20:07
-
5根,4根185的,1根95的
2018-02-06 09:30:29
-
完整型号应该是YFD-WDZC-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95低烟无卤 预分支电缆 。1、字母含义:YFD: 预分支电缆 ( 电缆类型 );YJY:交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套。JY表示绝缘材料为交联聚乙烯;后一个Y表示护套材料为聚乙烯。三项合起来就是实际完整名称: 无卤低烟阻燃 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套 预分支电缆。YFD-WDZC-YJY-0.6/1KV-4*185+1*95表示:0.6-1KV表示电压是低压,在这个范围内都可以用,电缆组成:4根185mm2+1根95mm2
2018-02-06 09:56:22
-
YFD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV
答:这是一根(五芯)预分支电缆的主电缆规格。分支电缆没有显示。
2018-02-06 19:55:18
-
YFD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV,5芯预分支电缆,按单根长度(即一根,不再乘根数5)套4-9-192子目,主材费另计。