造价工作者 2018-02-17 22:23:25 | 山东省 其他专业 | 982查看 2回答
钢筋算量软件中,砌体墙的顶标高应该如何设定才更加准确?
1 墙内有钢筋间距500,软件默认是层顶,我给设置的是顶板顶,但是在有梁的地方 软件会自动扣减该部分的砌体通长筋吗?2同理构造柱的顶标高是否也要修改
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1 墙内有钢筋间距500,软件默认是层顶,我给设置的是顶板顶,但是在有梁的地方 软件会自动扣减该部分的砌体通长筋吗?
答:不用修改墙顶标高,软件会怎么扣减梁板的。
2同理构造柱的顶标高是否也要修改答:构造柱的顶标高不用修改。2018-02-17 22:41:15
-
1 墙内有钢筋间距500,软件默认是层顶,我给设置的是顶板顶,但是在有梁的地方 软件会自动扣减该部分的砌体通长筋吗?
——:是的,实际,您 就是默认的层顶标高就可以的额,不需要调整的,您楼层肯定是衔接的,不会架空的,不要调整顶板定标高。不过,如果是屋面层,您可以调整顶板定标高,这样不平齐板顶也可以
2同理构造柱的顶标高是否也要修改——:不需要的,构造柱就是跟随砌体墙同步的2018-02-19 13:10:01