持续的♀小温暖 2018-02-25 12:33:41 | 江苏省 安装 | 1321查看 4回答
弱电线管敷设问题
图一RX是户内弱电信息箱,距地0.3米,然后分别接电话电视电脑插座(距地0.3米),设计说明是沿墙和楼板暗敷,楼板是指地板还是顶板?图二蓝色线表示的是对讲系统,DJ是户内对讲机距地1.4米,第二个图例是燃气报警探测器吸顶安装,最后一个是报警按钮距地1.4米。没在现场呆过,所以不清楚这个管线是走上还是走下?设计说明只是说沿墙和楼板暗敷
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图一RX是户内弱电信息箱,距地0.3米,然后分别接电话电视电脑插座(距地0.3米),设计说明是沿墙和楼板暗敷,楼板是指地板还是顶板?
指地板
图二蓝色线表示的是对讲系统,DJ是户内对讲机距地1.4米,第二个图例是燃气报警探测器吸顶安装,最后一个是报警按钮距地1.4米。没在现场呆过,所以不清楚这个管线是走上还是走下?设计说明只是说沿墙和楼板暗敷
一般是走地板的
2018-02-25 13:41:26
-
说明是沿墙和楼板暗敷,楼板是指地板。
2018-02-25 17:41:02
-
除燃气报警探测器走顶板敷设外,电话、电视、网络、按钮(对讲)等线路均走墙面和地面。
2018-02-26 09:57:31
-
请问:如果地面不能敷设管,电话、电视、网络、按钮是否也是走吊顶,是否与强电有影响
2018-03-02 11:11:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看