学习中 2018-02-25 16:18:21 | 河南省 安装 | 6138查看 4回答
电井内桥架到配电箱
如图,400*200桥架到应急照明配电箱穿5*6/CT.SC40是直接沿墙面蓝线敷设穿SC40的管,还是先向上到顶板,再下来,但是没有说明敷还是暗敷,怎么判断明敷和暗敷?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳桥架为竖向桥架,从桥架 的侧面配管(沿顶板下面位置开孔),明敷到对应应急照明箱位置再向下,至应急照明箱。
2018-02-26 07:49:28
-
管道井里面一般都是明装,配电箱至桥架之间配管然后走桥架,先上再下
2018-02-25 16:29:53
-
电井内桥架,配管一般都是明配
2018-02-25 17:34:22
-
按照你提供的图纸,桥架为竖向桥架,建议计算的时候从桥架 的侧面配管沿顶板明敷到应急照明箱,电井内敷设一般均到后期定型后根据现场布置
2018-02-25 20:55:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看