Ez****@163.com 2018-02-27 22:59:59 | 山东省 土建 | 736查看 2回答
怎么算才对?
1:人防截图里,圈起来位置左侧理解成柱?右侧是理解成墙?还是理解成柱?(墙和柱那个是对的)?为什么?2:人防门框墙两个被圈画出来的位置,这两个构件是否还要单独算加密呢?(尤其蓝色圈起来的位置)就如同柱一样,在相应位置算加密?就像(柱的底部和顶部加加密)。现场施工呢?如截图中柱加密的位置,如果不算,软件怎么设置?3:(从基础顶伸出来一个搭接长度,也就是搭接区位置),需要加密吗?现场实际施工呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳右侧是理解成墙,就是门框墙不是柱,墙不用加密,左侧柱需要加密,不要纠结人防,人防和和非人防结构受力都一样,在11G图集的基础上加以优化,考虑战时加强了防护能力。
2018-02-27 23:25:08
-
1:人防截图里,圈起来位置左侧理解成柱?右侧是理解成墙?还是理解成柱?(墙和柱那个是对的)?为什么?
答:只是叫规范和图集的应用,至于规范和图集的对错,不是讨论的范围。2:人防门框墙两个被圈画出来的位置,这两个构件是否还要单独算加密呢?(尤其蓝色圈起来的位置)就如同柱一样,在相应位置算加密?就像(柱的底部和顶部加加密)。现场施工呢?如截图中柱加密的位置,如果不算,软件怎么设置?答:蓝圈柱要加密。应该按柱的底部和顶部加密。如果不算,可以软件中柱定义的其它属性中修改设计设置中把加密是改为否。3:(从基础顶伸出来一个搭接长度,也就是搭接区位置),需要加密吗?现场实际施工呢?答:应该加密。现场一般为纵筋直接锚固,不用搭接。(人防一般为最下一层)。2018-02-28 09:44:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看