若 2018-03-02 15:34:01 | 广东省 土建 | 2229查看 2回答
关于 连梁与暗柱连接时问题
如图,连梁与暗柱连接,这个连梁没有腰筋,图纸要求墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置,暗柱是墙的一部分,所以说这个连梁也应有腰筋?可是如果暗柱部分没有墙,连梁就没有腰筋,所以是不是要把暗柱部分也画上墙体?要画哪一种墙,Q2还是Q1w呢?
补充问题:LL8的侧向钢筋应该如何布置,这个位置的约束边缘构件如果是没有剪力墙覆盖,是不是没有连梁腰筋?
补充问题:Q2与Q1w的厚度均为300mm
补充问题:在钢筋算量软件中通过钢筋三维可发现,没有被剪力墙覆盖到的暗柱并没有水平筋可伸到连梁内,而且左右两边的剪力墙不同,但是墙厚是一样的,不知道要画哪一个
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳钢筋抽样软件有这一种特点,当设计要求的连梁侧面钢筋是与剪力墙水平钢筋相同,且没有要求数量或间距时,连梁属性就可以不用输入,然后就可以自行识别计算。
2018-03-02 15:40:42
-
把暗柱部分画上墙体,要画哪一种墙,根据暗柱厚度选择
2018-03-02 15:39:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看