Ez****@163.com 2018-03-05 11:11:38 | 山东省 土建 | 851查看 1回答
钢筋处理-
1:地下车库,剪力墙L转角处有框柱,剪力墙外侧水平筋41d/2具体什么意思?为什么/2?这样算对吗?(搭接长度是41d)2:如果不对,应该参照图集的那个节点施工才对?3:剪力墙L拐角无柱,为什么拐角位置也是搭接长度41d/2呢?4:软件设置拐角无柱节点说的参照11G101-77页,可77页是地下室位置的啊,墙体拐角无柱,要是主楼10层以上位置,那这个位置该怎么施工拐角筋的锚固?
补充问题:
剪力墙拐角是框柱,拐角能否参照图集端柱锚固呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:地下车库,剪力墙L转角处有框柱,剪力墙外侧水平筋41d/2具体什么意思?为什么/2?这样算对吗?(搭接长度是41d)框架柱两侧伸入水平筋各加41d/2,总和是41d2:如果不对,应该参照图集的那个节点施工才对?是对的。3:剪力墙L拐角无柱,为什么拐角位置也是搭接长度41d/2呢?同上4:软件设置拐角无柱节点说的参照11G101-77页,可77页是地下室位置的啊,墙体拐角无柱,要是主楼10层以上位置,那这个位置该怎么施工拐角筋的锚固? 地下和地上这个节点是一致的。
2018-03-05 11:21:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看