幸福人生 2018-03-06 17:32:21 | 江苏省 土建 | 14883查看 2回答
承台及桩钢筋锚固长度
各位大神,根据16G101-3承台配筋构造,承台受力钢筋弯钩长度为10d,这是针对单层钢筋网片。如果设计双层双向钢筋网片,那上层是不是也应该向下锚固,弯钩长度同样为10d?还有苏G19-2012图集接桩钢筋要求锚入承台La,请问各位这个La如何取值?谢谢各位大神
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
承台的钢筋弯折需要对应设计要求进行设置,你这图片中的钢筋是桩插筋锚固入承台,这种钢筋就要在属性的其它钢筋中编辑。但用广东定额规则它是按插筋计算,因钢筋抽样不方便分开,我就是在图形算量中处理。
2018-03-06 17:35:22
-
2018-03-06 17:43:10