• 请教下-

    1:剪力墙竖向钢筋间距200,水平钢筋间距150,,图纸总说明里,拉筋450×450布置,如果纵筋间距不是150模数时,拉筋间距在400-500之间调整,怎么理解调整?

    2:这道剪力墙拉筋怎么输入合适?

    3:能否给画下呢?如果按(400×450)剪力墙水平筋和纵筋交点处有的位置没有拉钩啊,而总说明里给的图是拉满的。怎么算才对?

    4:车库内有道剪力墙,正好把人防区和非人防区分开,这时这道墙所占的基础(就是墙厚位置)按人防基础施工,还是非人防基础施工?

    5:这道墙按人防墙施工还是非人防墙施工?

    人防墙
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:剪力墙竖向钢筋间距200,水平钢筋间距150,,图纸总说明里,拉筋450×450布置,如果纵筋间距不是150模数时,拉筋间距在400-500之间调整,怎么理解调整?

    答:按设计计算即可,拉筋不一定要拉到交叉点。
    2:这道剪力墙拉筋怎么输入合适?
    答:软件中按设计要求输入。
    3:能否给画下呢?如果按(400×450)剪力墙水平筋和纵筋交点处有的位置没有拉钩啊,而总说明里给的图是拉满的。怎么算才对?
    答:拉钩不一定要拉到交叉点。
    4:车库内有道剪力墙,正好把人防区和非人防区分开,这时这道墙所占的基础(就是墙厚位置)按人防基础施工,还是非人防基础施工?
    答:按人防基础施工。
    5:这道墙按人防墙施工还是非人防墙施工?
    答:按人防基础施工。