Ez****@163.com 2018-03-09 14:17:14 | 山东省 土建 | 448查看 1回答
施工?
1:一字形的框柱或者暗柱,柱长度1米,柱的两个端部是剪力墙,(也就是剪力墙中间部位有个1米长的柱)(剪力墙和柱同宽)这时剪力墙水平筋怎么锚固?(两个墙的水平筋直径间距都不一样)两侧的水平筋是直接伸入柱内一个直锚固长度?还是两个水平筋各自伸到柱端部弯折锚固?实际施工呢?2:两个剪力墙的水平筋和竖向钢筋间距和直径都不同,端部碰到一起了,(一个往左一个往右,中间位置碰到一起了)水平筋怎么处理?实际施工呢?3:两个剪力墙的水平筋和竖向钢筋间距和直径都不同,(一个往左一个往右,中间位置碰到一起了,碰头中间位置有个300宽的框柱)水平筋是直锚(伸过300宽的柱伸到剪力墙内),还是伸到300宽的柱端部弯折15d?实际施工呢?4:截图人防门框墙洞口上部构件,在洞口顶部有道梁,这道梁的钢筋,哪些属于纵筋,哪些属于横筋?这些钢筋端部是怎么锚固的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:一字形的框柱或者暗柱,柱长度1米,柱的两个端部是剪力墙,(也就是剪力墙中间部位有个1米长的柱)(剪力墙和柱同宽)这时剪力墙水平筋不是锚固,而是通过,因为暗柱是在剪力墙当中的,(两个墙的水平筋直径间距都不一样)两侧的水平筋是直接伸入柱中搭接,而且按直径大的计算搭接。
2:两个剪力墙的水平筋和竖向钢筋间距和直径都不同,端部碰到一起了,(一个往左一个往右,中间位置碰到一起了)水平筋按直径大的计算搭接。3:两个剪力墙的水平筋和竖向钢筋间距和直径都不同,(一个往左一个往右,中间位置碰到一起了,碰头中间位置有个300宽的框柱)水平筋采用直锚(伸过300宽的柱伸到剪力墙内)或者伸到300宽的柱端部弯折15d都可以,那样方便采用那样4:截图人防门框墙洞口上部构件,在洞口顶部有道梁,这道梁的钢筋,点点属于主筋,看得见形状的属于箍筋。2018-03-09 16:34:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看