Ez****@163.com 2018-03-10 10:44:43 | 山东省 土建 | 868查看 1回答
11G图集问题
1:车库室内中间位置有道L型剪力墙,剪力墙是内墙,(一侧墙长2米,一侧1.7米)拐角处没有柱,这时剪力墙拐角处位置的水平筋是什么样形式的互相锚固的?锚固多少?2:11G101-1地下室外墙构造,77页节点1,怎么理解? 这个位置是互相锚固的意思?还是搭接的意思?3:剪力墙竖向钢筋搭接1.2LAE,(1.2不是25的搭接率吗)百分之百搭接不应该是1.6吗?需要按1.6算搭接长度吗?4:剪力墙水平筋搭接也是1.2lae,图集要求每隔一根错开搭接,这样应该是50接头率吧, 需要按1.4算搭接长度吗?5:转角墙3,在暗柱位置搭接,这个LIE也是按1.2吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、按77页节点一做法。2、不懂你说的互相锚固是什么意思,节点说明上已经写得很明白了。外侧钢筋直径和间距相同时贯通,不同时,两端锚固LLE;内侧钢筋伸入对边弯折15d。3、剪力墙竖向钢筋搭接看图集70页4、图集68页,转角处LLE,水平处1.2LLE。5、图集上已经标明了LLE。一切按图集标注走。
2018-03-10 14:51:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看