Ez****@163.com 2018-03-10 11:40:48 | 山东省 土建 | 501查看 2回答
图集理解?,
1:图集11G的剪力墙水平角构造要求(68页及69页)都标注了暗柱,如果说标注的暗柱的位置没有暗柱,是否也可以参照构造做呢?还是必须有暗柱才能参照做?2:室内剪力墙,L转角的位置没有柱, T型墙相交处也没有柱,这时,剪力墙水平筋转角处是怎么做的?互相锚固吗?什么样子的相互锚固?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:图集11G的剪力墙水平角构造要求(68页及69页)都标注了暗柱,如果说标注的暗柱的位置没有暗柱,也可以参照构造做。
2:室内剪力墙,L转角的位置没有柱,T型墙相交处也没有柱,这时,剪力墙水平筋转角处也是按那个构造做。2018-03-14 11:24:58
-
1:图集11G的剪力墙水平角构造要求(68页及69页)都标注了暗柱,如果说图集标注暗柱的位置没有暗柱,设计图要求有暗柱才能参照做。
2:室内剪力墙,L转角的位置没有柱, T型墙相交处也没有柱,这时,剪力墙水平筋转角处是互相锚固的,按照图集101的要求做即可。
2018-03-10 14:22:59