陈泽彬 2018-03-10 15:34:47 | 广东省 安装 | 2443查看 2回答
刚性防水套管
1.请问刚性防水套管定额最低规格为DN50,那DN40、DN32的应该怎么套子目;
2.请问刚性防水套管定额规格为DN50的主材焊接钢管含量3.26kg是怎么来的;
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:按DN 50定额子目套用,2.含量定额是按标准突击计算出的。
2018-03-10 15:36:02
-
1、广东定额的套管规格最小子目是DN50,当还有以下规则需要套时,那么就是按这个最小子目计算,调整其套管的含量即可。2、你的3.26kg是从哪看到,定额4.4kg是怎样计算,定额本身没有表明方式,毕竟它是按标准图集要求进行计算,如果你需要调整上面所说规格以下的,可以根据实际或要求的套管计算出实际量,再乘上1.06的损耗。
2018-03-10 15:52:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看