背着十字架的狼 2018-03-11 13:49:32 | 陕西省 安装 | 2061查看 2回答
消防中在有吊顶的情况下, 从楼板到探测器之间一般是用金属软管连接吗? 还是用塑料软管连接?
消防中在有吊顶的情况下, 从楼板到探测器之间一般是用金属软管连接吗? 还是用塑料软管连接?一般规格是多大的?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:从楼板到探测器之间一般是用金属软管连接。DN15的管即可(信号线都是小规格的电线)。
2018-03-11 16:42:26
-
从楼板到探测器之间一般是用金属软管连接。一般是DN15的管。
2018-03-11 15:26:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看