A小先生 2018-03-11 16:10:59 | 河南省 土建 | 885查看 1回答
剪力墙与梁垂直相交剪力墙增设暗柱的问题
如图所示,图纸及说明只给出了200,250厚墙的增设暗柱,没有给出300厚墙的增设暗柱信息,只说大于250时详见具体设计要求,但是翻遍图纸都没别的信息了,这300厚的墙该如何增设暗柱呢?有其他图集或者规范规定这个暗柱吗?请老师解答,请老师给个处理方法!!!谢谢了!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需咨询设计
2018-03-11 16:25:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看