主角就是YOU 2018-03-12 17:30:04 | 河南省 土建 | 1430查看 2回答
无地下室独基基础,基底标高-1.5m,垫层0.1m,室内外高差为0.6m,放坡起点1.35m
无地下室独基基础,基底标高-1.5m,垫层0.1m,室内外高差为0.6m,放坡起点1.35m,也就是垫层底至室外地坪挖土深度为1吗,但是垫层底有整体换填1m深。问题1.这加起来挖土深度就2m了,是不是需要放坡;问题2.基底整体换填计算规则好像说明不用放坡也就是直挖,那么上边的1m到底放不放坡,比较迷茫,求大神赐教
补充问题:普通开挖深度的知道,但是我这个情况是没有基底换填就不用放坡,不够放坡起点,但是这个工程有1m的换填深度,加起来就超过放坡起点了,所以我想请教这个换填深度算在放坡深度里面吗,用不用放坡
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳基坑深度加起来挖土深度2m了,需要计算放坡。
2018-03-13 08:53:08
-
地下室的土方开挖深度的底标高时从垫层底开始计算,放坡与土质情况、现场实际情况或施工方案有关。
2018-03-12 17:33:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看