消防报警中的电源线和报警线共管吗
如图,消防报警系统中,从主机引出总线至该层的消防端子箱,再从消防端子箱引出电源线、电话线、消火栓启泵线等。看系统图,声光报警器这些带模块需要报警线和电源线,报警线一根SC20管,电源线一根SC20管,是这么理解的吗?但是平面图中只画了一根线,在软件绘制过程中,是直接画两根吗?一般来说,报警线和电源线是不是共管用一根就好了?还有信号线就是报警线吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、答:这是系统图,平行的不一定是同路径,不是同路径就不能共管敷设。(即:平面图上才能看出是否可以共管敷设)。2、答:信号线具有传送报警信号和控制信号的作用(通过输入、输出模块)。
2018-03-16 08:23:15
-
信号线就是报警线、电源线跟信号线可以共管、但是现在很多报警产品升级了、24V电源线成为过去时了、你算不算都行、
2021-06-01 22:48:27