一只小小白 2018-03-16 18:10:08 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2147查看 3回答
请教板底筋、板面筋、板负筋、跨板受力筋的问题
1、图1第3点说明中的:“除注明外,配双层双向A8@150”,意思是指卫生间的板还是楼层的所有板?2、图1第4点说明中:“未绘制及未标明的板面筋均为A8@180”,那这个板面筋应该是双向布置?但是单向布置?3、图1第4点说明中:“支座面筋长度为该板短跨的1/4,且不得小于700mm,跨度小于2.0m的板,面筋拉通”,这句话应该怎么理解?跨度是指板的横跨还是纵跨?能否结合我给的图二布置说明一下?4、图1第4点说明中:“未绘制及未注明的板底筋均为A8@180”,这里的板底筋是双向吗?和第3点说明的“配双层双向A8@150”有什么区别?5、图2中的哪些钢筋是板面筋?哪些是跨板受力筋?
补充问题:小白请老师们解答下!!真的完全不懂T_T
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳5、图2中的哪些钢筋是板面筋?哪些是跨板受力筋?——:您这里没有跨版受力筋
2018-03-18 17:56:23
-
1、图1第3点说明中的:“除注明外,配双层双向A8@150”,意思是指卫生间的板还是楼层的所有板?
——:所有的,不是单指卫生间
2、图1第4点说明中:“未绘制及未标明的板面筋均为A8@180”,那这个板面筋应该是双向布置?但是单向布置?——:双向3、图1第4点说明中:“支座面筋长度为该板短跨的1/4,且不得小于700mm,跨度小于2.0m的板,面筋拉通”,这句话应该怎么理解?跨度是指板的横跨还是纵跨?能否结合我给的图二布置说明一下?——:板跨是指短跨2018-03-18 17:53:26
-
4、图1第4点说明中:“未绘制及未注明的板底筋均为A8@180”,这里的板底筋是双向吗?——:是的和第3点说明的“配双层双向A8@150”有什么区别?——:出注明外,都是
2018-03-18 17:55:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看