一只小小白 2018-03-17 14:33:13 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2188查看 2回答
请教关于板底筋、板面筋、板负筋、跨板受力筋的问题,望老师们解答一下我的困惑!!!
1、图1第3点说明中的:“除注明外,配双层双向A8@150”,意思是指卫生间的板还是楼层的所有板?
2、图1第4点说明中:“未绘制及未标明的板面筋均为A8@180”,那这个板面筋应该是双向布置?但是单向布置?3、图1第4点说明中:“支座面筋长度为该板短跨的1/4,且不得小于700mm,跨度小于2.0m的板,面筋拉通”,这句话应该怎么理解?跨度是指板的横跨还是纵跨?能否结合我给的图二布置说明一下?4、图1第4点说明中:“未绘制及未注明的板底筋均为A8@180”,这里的板底筋是双向吗?和第3点说明的“配双层双向A8@150”有什么区别?5、图2中的哪些钢筋是板面筋?哪些是跨板受力筋?
补充问题:
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、只所有板。
2、指的是板面支座筋,也就是板负筋。
3、说的是板负筋的标注长度不能小于700,跨度小于2m的板负筋拉通(用跨版受力筋定义布置)。
4、未绘制的底筋为双向布置,第3点说的是未注明的,不矛盾。
5、我图片圈出的是面筋,其余的都是板负筋。
2018-03-17 14:46:14
-
1.本图中所有的板
2.图中红色的筋都是
3.负筋不可以小于700mm,如果板净跨小于2m了 那负筋就要贯通整块板
4.第三点说 未注明外配双层双向,所以是双向
5.图中画直钩的都是面筋,负筋也算面筋,跨板筋是要你自己根据板跨去设置的
2018-03-17 14:53:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看