hgjszx1 2018-03-19 08:41:41 | 河北省 安装 | 23897查看 5回答
电缆头计算规则
老师,您好。请教您一个问题,电力电缆截面小于16mm2的是否不需要计算电缆头,在泛光照明中用YJV-3*4的电缆与瓦楞灯,洗墙灯连接,现场好像也没有用到电缆头,是否可以不计电缆头,这是怎么连接的方式
补充问题:压接方式的话,套什么定额?有端子外部接线还是无端子外部接线
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:这种情况不应该计算电缆头,不要被理论束缚,虽然电缆不论大小都可以计算电缆头,拿不过只是理论而已,实际中很多电缆根本不做电缆,因此实际业务中尤其是结算,一定不要脱离实际,否则就会让发包方承担比较大的风险;这种情况,实际施工时,只是把灯具的导线连接到电缆,而且电缆也只是开口压接一下而已,所以不存在电缆头,也不存在端子接线,更不能计算电缆头 的预留;建议到现场看看实际连接情况后进行确认。
2018-04-15 10:52:19
-
不计算电缆头。
2018-03-19 08:45:45
-
按照正常的计算规则电缆是都需要计算电缆头的。但是像你这个情况可以不考虑的。
2018-03-19 08:57:38
-
老师,您好。请教您一个问题,电力电缆截面小于16mm2的是否不需要计算电缆头 一般根据连接的设备按接线端子
,在泛光照明中用YJV-3*4的电缆与瓦楞灯,洗墙灯连接,现场好像也没有用到电缆头,是否可以不计电缆头,
直接压接,不用考虑连接电缆头
2018-03-19 09:46:12
-
答:压接铜接线端子的电缆头(16mm²以上)叫电缆头;不压接铜接线端子的电缆头(10mm²以下),也叫电缆头,你不包扎成电缆头,监理、甲方能签字验收吗?一点常识都没有。
2018-03-19 10:06:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看