yyggzz007 2018-03-19 11:34:46 | 河南省 安装 | 1907查看 3回答
给排水管消毒冲洗、水压试验问题
河南2016版定额中,给水管安装子目中已包含一次水冲洗、水压试验;定额中又要求,“因工程需要再次发生管道冲洗时 人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6”。若实际工程签证中,水冲洗、水压试验各发生了3次,按“因工程需要再次发生管道冲洗时 人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6”要求套用子目时,工程量是否还要乘以2??因工程需要再次发生管道冲洗时 人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6”中的“再次”是什么意思?是表示“第二次”呢还是表示“多次”呢???
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳若实际工程签证中,水冲洗、水压试验各发生了3次,套定额时,管道安装子目已包括一次,所以只能再计算2次,另计算的2次,都要乘0.6系数。
2018-03-19 14:25:42
-
建议跟当地定额站进行咨询确定
2018-03-19 11:37:59
-
实际工程签证中,水冲洗、水压试验各发生了3次,按“因工程需要再次发生管道冲洗时 人工*0.6,材料*0.6,机械*0.6”要求套用子目时,工程量是要乘以2。再次是第二次,三次是多次。
2018-03-19 17:15:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看