Ez****@163.com 2018-03-19 19:00:26 | 山东省 土建 | 626查看 1回答
都怎么套项
1:集水坑有立面和斜面的,做完防水以后,做30厚的细石保护层,套什么? (主要考虑到这个细石做的是立面,不是平面,细石砼找平层子目,不太适合吧?要是套别的子目,编码是那个?)2:截图超前止水后,蓝色圈起来位置有填缝材料,采用的是挤塑板,这个套什么?止水条套什么?3:外剪力墙内侧有凸出来的柱及内剪力墙的两头端部和中间也有凸出来的柱,(也就是柱比墙宽,柱都凸出来)这样的柱还要套脚手架吗?为什么?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:集水坑有立面和斜面的,做完防水以后,做30厚的细石保护层,套什么?【套细石砼保护层或刚性砼防水层,看当地定额,防水保护层一般在屋面工程分部内】 (主要考虑到这个细石做的是立面,不是平面,细石砼找平层子目,不太适合吧?【平面与立面交接处,上翻高度≤300mm时,按展开面积并入平面工程量内计算,高度>300mm时,按立面防水层计算。】要是套别的子目,编码是那个?)
2:截图超前止水后,蓝色圈起来位置有填缝材料,采用的是挤塑板,这个套什么?止水条套什么?
答:找相应的变形缝定额,可把沥青麻丝类的材料用挤塑板代换。定额有专门的止水条子目(含橡胶止水条或钢板止水带)。3:外剪力墙内侧有凸出来的柱及内剪力墙的两头端部和中间也有凸出来的柱,(也就是柱比墙宽,柱都凸出来)这样的柱还要套脚手架吗?【不需要单独套定额,已经包含在相应定额内,定额的脚手架计算规则,不用计算凸出部分】为什么?【因为脚手架搭设是不考虑这个问题的】2018-03-19 20:55:44