羽单央 2018-03-22 09:09:16 | 广东省 安装 | 5449查看 3回答
10kv母线调试
如图所示,此高压柜的电气调试,计算了4系统断路器调试,那么是否还需要计算1系统的母线调试?
有一说法是母线也是电缆,只是表现形式不一样,母线可以理解为裸露的电缆,就是一条大铜排,断路器调试定额上说的电力电缆等一、二次回路系统的调试,就是包含母线调试的意思,所以不用再单独计算母线调试,是否在理?可能有人会问那母线调试的定额有什么用,可以理解为单独安装或更换母线时计算调试的时候,套母线调试定额
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
高压柜内的铜母排,不适用于《母线调试》的子目;《母线调试》子目只适用于变压器与高压柜之间的送电铜母排的调试;
2018-03-22 09:24:58
-
不用再单独计算母线调试,是在理的,理解正确。
2018-03-22 10:17:18
-
1、如果没有变压器的调试,那么进线柜也应该作为一个系统而计算调试,结果是5个送配电系统调试(10KV断路器);2、有柜间联络母线,同时有电压互感器柜(PT柜),那么应该计算1个母线系统调试(10KV)。
2018-03-23 08:40:51