关于框架结构填充墙拉结筋的锚固长度?
框架结构中填充墙拉结筋在构造柱中的锚固长度应该为多少?如何设置?在西南15G701-3中对于填充墙拉结筋的描述有两种:1、采用植筋法,填充墙拉结筋锚入混凝土结构至少满足180mm,这要的做法是否也表示填充墙拉结筋在构造柱的锚固也适用?2、采用预留钢筋的做法,将拉结筋做成U型,锚入混凝土结构,伸入长度至少满足200mm,这样的做法是否也适用于构造柱?实际施工当中许多构造柱的只存根本达不到200mm,此时又应该如何预留?请问有相应的图集和规范对于框架结构填充墙拉结筋在构造柱中的设置的吗?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:适用框架结构中,柱、构造柱与填充墙的情况。
2018-03-22 16:13:35
-
你好:见附图
2018-03-22 16:17:31
-
墙体加筋布置有两种设置方案,具体用那种设置方案,这要看具体的建筑设计说明:1、“节点”设置(参数化截面类型),参数化截面类型的墙体加筋需要你根据具体的节点形式,如T、L、+等去一一对应布置,“节点”设置的墙体加筋有一定的规范要求:伸入结构的长度至少满足200mm,伸入墙体的长度不得小于1000mm,即总长度应不小于1200mm,设置方法详见下图一;2、“贯通”设置,设置方法详见下图二:
2018-04-13 12:37:03