花开成海。 2018-03-26 16:50:27 | 北京市 机电 | 8152查看 1回答
气体灭火定额问题
1.请问北京等额气体灭火定额中2-35储存装置和无管网储存装置有何区别啥时候用,七氟丙烷灭火,还有IC541, 都应该套哪一项定额?2.灭火剂瓶组和驱动气体瓶组需要分开套定额吗?系统组件 水压强度试验的个数是按照灭火剂瓶组和驱动气体瓶组的个数总和去入工程量吗?3.储存装置安装定额,包括灭火剂储存容器和驱动瓶的安装固定支框架、系统组件(集流管,容器阀,气、液单向阀,高压软管)、安全阀等储存装置和驱动装置的安装及氮气增压。 是不是套装置的时候把这些材料总价加进去套在设备里?
补充问题:还有一个问题 ,气灭中泄压阀(泄压口)套什么定额,还有相应的打洞套什么定额?万分感谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.请问北京等额气体灭火定额中2-35储存装置和无管网储存装置有何区别啥时候用,七氟丙烷灭火,还有IC541, 都应该套哪一项定额?答:区别是有和无管网(气体管道),七氟丙烷灭火,还有IC541,都一样。2.灭火剂瓶组和驱动气体瓶组需要分开套定额吗?系统组件 水压强度试验的个数是按照灭火剂瓶组和驱动气体瓶组的个数总和去入工程量吗?答:都按钢瓶的容积套一样的子目。按钢瓶数量计算工程量。3.是不是套装置的时候把这些材料总价加进去套在设备里?答:对。4.答:泄压阀套气体灭火《选择阀》的子目;打洞套电气工程中十三章第三节《打洞》的子目;
2018-03-26 22:21:08