啊HUANG 2018-03-28 10:23:52 | 广东省 安装算量GQI | 3531查看 2回答
关于消防自动报警系统接线识图问题
问题1:请问系统图中,电源线输出模块C,是否该电源线只接到输出模块C,不需要接到消防广播;消防广播的接线从输出模块C引出来就只有广播线;
问题2:系统图中所有的输出模块C,因为在平面图上找不到,是否能认为在模块箱中安装;
问题3:系统图中的输入模块M,接线至水流指示器、信号阀是否也是只有信号线,没有电源线;
问题4:系统图中的输入输出模块M,接线至湿式报警阀组,是否只有信号线,还是需要计算电源线;
问题5:如系统图所示,平面图中的电源线从模块箱接到模块,如按照模块安装在模块箱内,那电源线的工程量是否就只有配电箱的长度而已,因为平面图中也没有画出电源线
补充问题:系统图中,白色的虚线框框为模块箱,能否理解模块都放在模块箱里面,平面图没有看到单独模块,除了水流指示器和信号阀在平面图有之外
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸没有说单独设置模块箱,那模块一般是跟设备安装在一起的,电源线和信号线计算到设备处即可,按系统图,水流指示器、信号阀、湿式报警阀组,只有信号线的,
2018-03-28 10:50:18
-
问题1:需要问题2:模块和有些设备是联系在一起的,不在模块箱问题3、4:需要问题5:需要,参考问题2
2018-07-17 11:46:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看