• 请 教下,怎么算?

    1:截图T型的人防口部水平筋是什么样子的?这个T型用什么构件画合适?(应该怎么画才对? )T型的水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度?

     2:图纸说明里,未注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个T型位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?可是没法布置梅花形啊?

    3:如果截图T型位置,注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注的是C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?不用按图纸说明C6-500间距算?

    4:结施6,单页图纸说明里拉筋C6-500梅花型布置,可结施6同样有构造详图,标注拉筋c6≤600设置,这样的情况怎么办?拉筋以那个为准?拉筋该怎么布置?(什么情况下用c6-500?什么情况下用c6-600?)

    5:截图蓝颜色位置是门框墙一侧的墙体,绿色的是普通的内墙,这时绿色位置的端部怎么锚固?(也就是与人防门框墙连接处的端部)。

    人防门梅花型
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:截图T型的人防口部水平筋是什么样子的?这个T型用什么构件画合适?(应该怎么画才对? )T型的水平筋根数的计算范围是按层高还是洞口范围高度?【可以用暗柱绘制的,从按层高计算】


     2:图纸说明里,未注明的拉筋为C6-500*500梅花形布置,那这个T型位置的拉筋按间距C6-500间距算吗?可是没法布置梅花形啊?【这样就不要梅花形布置了】

    3:如果截图T型位置,注明钢筋是17C12的竖向钢筋,然后水平筋标注的是C10-100/200或者C8-100的间距,是否代表拉筋(直径,间距)也可以按C8-100或者C10-200间距算?不用按图纸说明C6-500间距算?【是拉筋(直径,间距)按C8-100或者C10-200间距算】

    4:结施6,单页图纸说明里拉筋C6-500梅花型布置,可结施6同样有构造详图,标注拉筋c6≤600设置,这样的情况怎么办?拉筋以那个为准?拉筋该怎么布置?(什么情况下用c6-500?什么情况下用c6-600?)【咨询设计确认】

    5:截图蓝颜色位置是门框墙一侧的墙体,绿色的是普通的内墙,这时绿色位置的端部怎么锚固?(也就是与人防门框墙连接处的端部)。【按照墙体与墙体相交的端部节点处理】

    2018-03-29 08:42:05 

点我,有新答案通知你哦