不难 2018-04-01 15:14:41 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 715查看 2回答
过梁问题
1、M5混合砂浆加气混凝土砌块应该选择哪个类型的过梁材料,是C型吗。2、如果没有对应的墙体厚度的该如何取值。3、如果过梁截面减小,钢筋量发生变化吗,老师
补充问题:过梁高度发生变化钢筋量会减小那该如何让计算呢,图纸上并没有说明,该怎么办
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、M5混合砂浆加气混凝土砌块应该选择哪个类型的过梁材料,是C型吗。——:是的哦2、如果没有对应的墙体厚度的该如何取值。——:参照接近的宽一点的截面3、如果过梁截面减小,钢筋量发生变化吗,——:是的,
2018-04-02 14:18:31
-
是C
没有对应的墙厚,取最接近的。
截面变小,钢筋会有变化的。按照实际要求设置截面就行了。
2018-04-01 15:19:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看