FS线和FC线是需要单独走的两种线吗?
FC线是电源和信号线,FS线是信号线,两种线是分开走管还是怎么走?图上左边的FS线是怎么从消防箱里接出来的?有看着有一部分和FC线重叠了,请大神帮我画出来FS、FC线和管分别是怎么走的。谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:说简单一点,因为截图中的模块、声光报警器需要24V电源线和信号线(FC),所以从消防接线箱出来是FC线路(电源线与信号线共管敷设),过了模块、声光报警器后,只需要信号线即可(FS).如果从消防接线箱出来,这条线路上没有模块、声光报警器,只有烟感、栓按,那么,从消防接线箱出来就是FS(没有电源线)。
2018-04-02 10:40:14
-
FS、FC线和管就按图纸的走向,图纸标注的很清楚,关键就是FC信号+电源是共管,还是分管的问题,你看看平面图下面或者系统图里有没有具体管线规格的说明注释
2018-04-02 10:17:01
-
你要根据系统图计算线管!
2018-04-02 10:25:59
-
FC线是电源和信号线,FS线是信号线,两种线是分开走管还是怎么走?【共管,不用分开】图上左边的FS线是怎么从消防箱里接出来的?有看着有一部分和FC线重叠了,请大神帮我画出来FS、FC线和管分别是怎么走的。【标注FC就是信号和电源共管,单独标注FS的就是只有信号线,你图中连接烟感的就只有FS,,就直走一根信号线就可以了】
2018-04-02 10:37:01
-
S是报警信号线 D是电源线 那么图纸中S+D,是这两种线都要布置吗?
如图,S是报警信号线 D是电源线 那么图纸系统图中没有S+D说明,平面图中这个S+D线是这两种线都要布置吗?
-
火灾显示盘现实施工中需要单独走跟通讯线到控制室吗?这次的工程图纸没有设计火灾显示盘单独的通讯线,设计连得是信号+电源。如果现实施工需要单独走跟通讯线我需要算上
-
图纸设计火灾显示盘和端子箱单独连了一根线,那么这根线有必要单独走到控制室吗?
图纸设计火灾显示盘和端子箱单独连了一根线,那么这根线有必要单独走到控制室吗?这楼三个单元,一单元一根显示盘,如果要连一单元一根还是怎么?