蹇宁 2018-04-08 15:20:20 | 江苏省 安装 | 1759查看 1回答
送配电系统调试
江苏定额电气调整试验工程量计算规则说明:送配电系统调试系按一侧有一台断路器考虑,若两侧均有断路器时,按两个系统计算,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的均按系统调试计算。请问:从配电柜出线至排污泵配电箱至排污泵这个系统中排污泵配电箱有继电器、接触器,配电柜和排污泵配电箱均有断路器。可否计算两个系统调试?谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从配电柜出线至排污泵配电箱至排污泵这个系统中排污泵配电箱有继电器、接触器,配电柜和排污泵配电箱均有断路器 可以 计算两个系统调试 。
2018-04-08 15:32:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看