赵小渔 2018-04-10 08:41:37 | 河北省 安装 | 760查看 1回答
防雷接地问题。
防雷接地这块图一文字读了几遍不是很清楚,局部等电位一般在什么位置?局部到建筑物钢筋是什么位置,建筑物钢筋不是有很多么,这块怎么计算?其余局部等电位是哪里?还有接地的工程量都有什么,请具体说明。谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
局部等电位: 一般在地下室的弱电机房,还有就是所有的卫生间。你在图纸上看到的LEB都是局部等电位。 局部等电位的安装高度一般是距地0.3米。 一般使用镀锌扁钢与钢筋焊接连接至局部等电位内。工程量:1、接地极 2、接地母线、 3、总、局部等电位箱 4、避雷引下线 5、避雷网 6、进出户管道连接 7、接地电阻测试等
2018-04-10 08:47:21
-
局部等电位一般在卫生间,管道井内。一般建筑物钢筋连一处,因为钢筋基本都相通的,看具体情况;其余局部就是金属管道以及PE线的连接。接地工程量还有接地极,接地母线,接地跨接线,接地网调试
2018-04-10 08:48:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看