10****@qq.com 2018-04-11 20:37:31 | 广东省 土建 | 1092查看 1回答
老师,您好想请教您有关地下室的配筋问题
地下室顶板是无梁楼盖,看图纸板厚是350,板的配筋说明只有柱上板带和跨中板带,没有另外对板的说明。除了板带还有暗梁(暗梁表只有底筋配置说明),因为暗梁箍筋有加密区和非加密区所以我用的是框架梁布置。现在我的疑问就是板带配置了钢筋之后,除了图纸上的附加筋板就不需要对板另外配筋了是吗?还有就是柱上板带有暗梁的地方底筋需要扣除,这个要怎么设置,板带的宽度大于暗梁。我看到柱上板带的定义里面有板带暗梁,这里面的钢筋需要设置吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板带的暗梁不要用框架梁画,柱上板带的定义里面有板带暗梁,用这个定义暗梁就可以,可以设置加密和非加密;除了图纸上的附加筋板确实就不需要对板另外配筋。
2018-04-11 21:01:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看