萌橘子 2018-04-12 09:58:12 | 河南省 土建 | 2646查看 1回答
一根梁中间跨的原位标注(+0.250)啥意思?咋处理?还有个8C20 5/3(通长)啥意思 ?
一根梁中间跨的原位标注(+0.250)啥意思?咋处理?还有个8C20 5/3(通长)啥意思 ?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳此跨梁顶标高比此处的板面标高或楼层标高 高出0.25米,8C20 5/3为此跨梁面筋通长,第一排5根,二排3根,除集中标注通长钢筋根数外,其余钢筋为负筋或二排,伸入相邻跨内一排1/3、二排1/4
修改标高点开原位标注,再选中梁,在表格内找到该跨梁,修改起点和终点的梁顶标高2018-04-12 10:05:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看