雾里看花@ 2018-04-12 12:01:07 | 浙江省 安装 | 5183查看 2回答
请教浙江的老师,穿楼板的刚性防水套管除了卫生间防水套管基价和主材要乘以0.3的系数,其他位置的
请教浙江的老师,穿楼板的刚性防水套管除了卫生间防水套管基价和主材要乘以0.3的系数,其他位置的比如厨房和阳台、空调板及屋面防水套管是不需要乘以系数的对吧,一直很纠结这个问题,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
厨房、阳台、空调板需要乘以0.3,屋面防水套管不需要乘0.3.。。。这主要是考虑到施工因素了,地下室穿外墙、穿屋面的套管需要加止水翼环,制作安装费用要高些。
2018-04-12 14:46:37
-
书上是这么说的,我就是不太理解
2018-04-12 14:52:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看