151****6783 2018-04-16 17:19:16 | 河北省 土建 | 2569查看 3回答
您好,那压顶和女儿墙都是砼的,套定额不用分开套吗?
您好,那压顶和女儿墙都是砼的,套定额不用分开套吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果是砌体墙,那么压顶是混凝土的,就是和砌体墙要分开的如果是砌体墙,压顶也是砖外挑的,那么也是不分开的,都是在墙体内的
2018-04-16 17:22:50
-
是的,不需要分开的您都是混凝土的,您浇筑的时候应该是一次性的,不能应该分开的
2018-04-16 17:22:05
-
第一种情况:压顶和女儿墙都是砼的,而且截面宽度一样的话是不用分开套定额,直接套用定额子目栏板或者女儿墙。第二种情况:压顶和女儿墙都是砼的,但是截面不一样,压顶是宽出、突出于女儿墙也就是压顶宽度大于女儿墙宽度,那么需要分开套定额,突出部分套用挑檐子目,其余部分可以套用栏板或者女儿墙。详见河北省2012定额解释第四章和下方图片
2018-04-16 18:24:51