汇总计算,板受力筋必须布置在板上怎么修改求大虾
请问这个怎样修改啊!提示说板受力筋必须布置在板上
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:删除后重新布置一下就好了,这块板钢筋布置后你可能拉动过板
2018-04-17 14:48:23
-
因为钢筋的布置范围超过了板,有可能就一点点,软件也会提示。原因:板手动布置的,钢筋是镜像得到的;也可能是后期拉动过板,有一点点偏差。解决办法:删掉,重新布置,下次注意;或者选定钢筋,修改纲筋的布置范围。