兰花草儿 2018-04-18 09:26:11 | 陕西省 安装 | 2815查看 3回答
老师您好!我想问下室内给水是钢塑复合管,那从室外进去的给水管应是钢塑复合管还是钢丝骨架电熔管?
水泵房内给水管道是钢塑复合管,但是从室外水表井进入水泵房的这段应是同室内管材还是同室外管材?室外图纸说明直埋给水用钢丝骨架电熔管,建筑物内给水管道出户管管材同单体建物,老师可否指点一二,不胜感激!
补充问题:老师这根DN65的给水管从室内出来后也没有进给水井,(给水井在30米以外),那室内的钢塑复合管在那里转变成室外的钢丝骨架电熔管呢,是在弯头处吗?那是不是有个转换接头还是怎么连接?
补充问题:老师这根DN65的给水管从室内出来后也没有进给水井,(给水井在30米以外),那室内的钢塑复合管在那里转变成室外的钢丝骨架电熔管呢,是在弯头处吗?那是不是有个转换接头还是怎么连接?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:从室外水表井进入水泵房的这段管道,计算为室内管道,采用钢塑复合管。其它类同。
2018-04-18 10:01:09
-
室内给水是钢塑复合管,那从室外进去的给水管应是钢塑复合管还是钢丝骨架电熔管 应该按照设计图要求确定,设计没有明确的,可以请设计单位给出 明确的 接头位置 。
2018-04-18 09:52:12
-
你好,一般的这个主楼和室外的分界是主楼外墙1.5M(这个可以按主楼和室外不是一家单位做的),你这个就按水表井分界。看图
2018-04-18 10:17:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看