18267659656 2018-04-20 21:34:38 | 浙江省 土建 | 1831查看 2回答
关于无人防地下室钢筋含量的问题
独立基础+筏板基础地下室及主楼内地下室(无人防) 底板厚度大概都在400 筏板主筋C10-140 顶板250 配筋C10-140 面积在22539m2左右 层高4.5-5m 柱子和剪力墙钢筋基本在18mm 梁和独基的配筋基本都在22-25 采用16G和三级钢 我钢筋抽出来2500t(不含二次构造筋) 平均在111kg/m2左右 但是我看网上很多都说在130-140KG 好担心自己算错啊 哪位大神做的多 麻烦帮我看下这个含量离谱不?跪谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳主筋 不大,在合理范围内。
2018-04-21 00:00:47
-
稍微有点低,主要看事先是否经过优化设计或限额设计,如果有对比一下限额设计标准。
2018-04-21 09:58:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看