ckuang 2018-04-22 22:49:56 | 广东省 安装 | 4441查看 3回答
对弱电线缆算量计算规则的疑问
请问老师,看到网上有关于弱电线缆算量计算的方法“电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高) 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度”,采用这种计算规则实际竣工结算对量是否认可这种计算方法,乘系数1.1,和端接容限6m,是否有定额依据?对于弱电算量,图纸平面图和系统图实际看不到的东西的线缆及其他设备(如光纤终端盒、跳线、尾纤等),特别是机房间机柜里设备的连接,预算中如何正确计算避免漏算。要如何下手学习?
补充问题:
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
算量只看清单计价和定额计价计算规则,不用看什么网上的公式。
2018-04-22 22:53:24
-
计算平均长度是没有问题,但对于1.1的系数就没有依据了。
2018-04-22 22:54:34
-
答:你说的这四个数据(电缆平均长度;实际电缆平均长度;每箱电缆布线根数;电缆需要箱数),对于计算弱电的线缆,没有用途。也就是说弱电线缆工程量计算不需要这些数据,更不是弱电线缆工程量的计算规则。
2018-04-23 08:08:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看