28****@qq.com 2018-04-24 10:42:05 | 河北省 安装 | 602查看 1回答
接地极的问题
你好 在防雷接地里面沿着条基础已经敷设了镀锌扁钢 那么造价时套了接地母线 还有再套用利用基础钢筋做接地极这项吗 还有就是利用基础钢筋做接地极的定额单位是平方米 那条形基础怎么去计算平方 这项的量应该怎么计算呢 谢谢大师指点
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看好设计说明,如果只是利用敷设扁钢做接地就不用再套利用基础钢筋接地极了,条基做接地极如果按m2应是条形基础圈梁宽*长,建议不按面积算按均压环套跟接近实际施工
2018-04-24 14:55:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看